大乐透追加投注:天门消防曝光2家重大火灾隐患单位

天门网 发布时间: 2018年06月25日 来源:天门市消防大队 阅读:
  • 打?。?i id="print" class="fa fa-print" aria-hidden="true">
  • 字体:

大乐透开机号 www.13h8.com.cn 为预防和遏制重特大火灾事故的发生,切实维护公共消防安全,天门市公安局消防大队近期对辖区单位进行消防监督检查,发现2家单位存在重大火灾隐患,现对社会公布,给予曝光: 
  一、天门市东方龙洗浴中心 
  单位名称:天门市东方龙洗浴中心 
  地址:天门市竟陵办事处纺织路95号 
  消防安全责任人:郭朋二 
  隐患内容: 
  1、消防控制室、发电机房、锅炉房等设备房建筑耐火等级不够,如屋顶采用泡沫夹芯彩钢板,石膏板隔墙等,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.1.7、5.4.12条的规定; 
  2、火灾报警控制器损坏,不能正常报警、不能远程启停消防泵等设备、消防水池液位显示损坏,违反《消防法》第二十八条的规定; 
  3、部分封闭楼梯间的门非防火门、一部封闭楼梯间内设置影响疏散的门,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第6.4.2条的规定; 
  4、原设计用于自然排烟的可开启外窗被封闭在房间内,且未设置机械排烟系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.5.3条的规定; 
  5、消火栓系统未在消防泵出水管上设置压力开关,不具备自启功能,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第11.0.4条的规定; 
  6、消防控制室值班人员脱岗,且控制室操作人员未持证上岗,违反了《湖北省消防条例》第三十一条第二款、第三十五条第三款的规定; 
  7、消防控制室未设置消防电源末端切换,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第10.1.8条的规定; 
  8、洗浴间对外出口被封闭在水净化室内,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款四项的规定; 
  9、楼层显示器未设置在明显和便于操作的位置,不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第6.4.2条的规定。 
  二、天门市妇幼保健院 
  单位名称:天门市妇幼保健院 
  地址:天门市人民大道东62号消防安全责任人:贺才标隐患内容: 
  1、消火栓无水,疏散指示、应急照明等损坏,数量不足; 
  2、安全出口2处被锁闭; 
  3、无相关台账资料,人员未组织培训,未开展消防培训,组织逃生、灭火演练; 
  4、未建立微型消防站,灭火和组织疏散人员不在岗; 
  5、该场所未形成封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第5.3.5条规定; 
  6、该场所面积超过3000㎡未设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.1条规定。 
  下一步,天门市公安局消防大队将会同政府有关职能部门,督促隐患单位加快整改,全力确保隐患如期销案。 


  天门市公安局消防大队 
  2018年6月21日

热门新闻>>

热点图片>>

  • 热门楼盘趁势而入迎热销 红六月正式上线 ——凤凰网房产天津 2019-03-20
  • 要战胜对手需要学习对手的长处,弥补自己的短处,但这不是关键,关键是发扬自己的长处。这叫你打你的,我打我的。 2019-03-16
  • 侯晓春:坚持以人为中心的发展理念 不断提升百姓获得感幸福感 2019-03-16
  • 内乱困扰西班牙 C罗亟须正名 2019-03-15
  • 的确如此。报刊亭取消的确是短视行为。把报刊亭设计的现代化一些,与城市绿化衔接起来,相得益彰,成为文化一景多好。 2019-03-14
  • 网友给太原市市长留言获回复 共计61条 2019-03-14
  • 人民日报评论员:共创中华民族伟大复兴的美好未来 2019-03-12
  • 汕头一企业埋暗管偷排 4直接责任人被刑事拘留 2019-03-02
  • 空姐,到底要不要漂亮?-光明时评 2019-03-02
  • 隔代育儿,“晚年”该如何呵护童年(微议录) 2019-02-14
  • 2017全国两会——问答更优路径 把脉更快发展——西部网 陕西头条 2019-02-10
  • 600多年民俗“龙眼点睛”再现 2019-02-10
  • 玩出花样:用尖叫鸡演绎流行歌曲 2019-01-11
  • 载30吨发泡剂大货车高速路上起火 现场浓烟滚滚 2018-12-11
  • 庆祝人民日报创刊70周年系列访谈之温宪 2018-12-11
  • 667| 463| 290| 17| 980| 510| 840| 603| 963| 754|